动作道岔的电动转辙机由信号楼通过电缆进行控制。已知电缆每根芯线每米的电阻为0.0182Ω,去线用一芯,回线用两芯并联,线路中接触点电阻为1.7Ω。如果信号楼至道岔的电缆长度为1000m,道岔动作电流为2A、动作电压为160V,线路中接触点的电阻为1.7Ω,问信号楼应输出多少电压才能保证转辙机正常工作?
正确答案:
线路中总电阻R总=线路中接触点电阻R1+去线电阻R2+回线电阻R3
R2=1000×0.0182=18.2Ω
R3=1000×0.0182/2=9.1Ω
R总=R1+R2+R3=1.7+18.2+9.1=29Ω
线路上的电压降△V=线路上的电流I×线路上总电阻R总=2×29=58V。
R2=1000×0.0182=18.2Ω
R3=1000×0.0182/2=9.1Ω
R总=R1+R2+R3=1.7+18.2+9.1=29Ω
线路上的电压降△V=线路上的电流I×线路上总电阻R总=2×29=58V。