某日,某化工厂储运处盐库发生一起重大触电伤亡责任事故,6人触电,箕中3人死亡、3人经抢救脱险。当天上午,化工厂储运处盐库10人准备上盐,但是10m长的皮带运输机所处位置不利上盐,工作人员在组长冯某的指挥下将该机由西北向东移动。稍停后,感到还不合适,仍需向东调整。当再次调整时,因设备上操作电源箱里三相电源的中相发生单相接地,致使设备外壳带电,导致这起事故发生。 事后分析,皮带输送机额定电压为380V,应该用四芯电缆,而安装该机时,却使用三芯电缆。电源线在操作箱(铁制)的入口处简单地用缝盐包的麻绳缠绕,并且很松动。操作箱内原为三个15A螺旋保险,后因多次更换保险,除后边一相仍为螺旋保险外,左边、中间二相用保险丝上下缠绕钩连。中间相保险座应用两个螺丝固定牢,实际只有一个,未固定牢致使在移动皮带机过程中,电源线松动,牵动了操作箱内螺旋保险底座向左滑动,造成了中间一相电源线头与保险丝和操作箱铁底板接触,使整个设备带电。这些工作人员为临时工,经过私人介绍,仓库同意到盐库干活,没有按规定签订用工合同。 在TN系统中,设备的金属外壳必须进行()。
- A、保护接零
- B、保护接地
- C、重复接地
- D、保护接零和接地
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题