检查软管(含波纹软管和胶管)时应注意哪些检查内容?常见的隐患有哪些?

正确答案: (1)检查软管长度是否超过2m。
(2)检查软管及接口是否漏气。
(3)检查软管材质是否符合安全规范要求。
(4)检查软管是否存在弯折、拉伸、龟裂、破损及老化现象。
(5)检查软管中间是否有接口、三通。
(6)检查软管接头是否松脱。
(7)检查软管是否低于灶具面板30mm以上。
(8)检查软管有否受到热幅射。
(9)建议客户更换已使用超过18个月或超过胶管制造商的使用年限的胶管,在新更换的胶管上贴上下次更换日期的标签。
(10)检查橡胶软管是否穿墙、顶棚、地面、窗和门。
(11)检查橡胶软管有否装上管夹固定。
(12)检查不锈钢波纹软管与周边带电物体是否有足够的安全间距。
(13)检查不锈钢波纹软管是否锈蚀。
(14)检查不锈钢波纹软管是否超期使用。
常见的隐患有:使用非燃气专用胶管,胶管破损、老化、中间有接口,未安装管夹,穿墙,不锈钢波纹管两端连接处开裂、管体腐蚀穿孔等。