简述避雷器泄漏电流指示值异常时的现象和处理原则。
正确答案:
1、现象:
1)在线监测系统发出数据超标告警信号。
2)泄漏电流指示值异常,超出正常范围。
2、处理原则:
1)发现泄漏电流指示异常增大时,应检查本体外绝缘积污程度,是否有破损)裂纹,内部有无异常声响,并进行红外检测,根据检查及检测结果,综合分析异常原因。
2)核查避雷器放电计数器动作情况。
3)正常天气情况下,泄漏电流读数超过初始值1.2倍,为严重缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理。
4)正常天气情况下,泄漏电流读数超过初始值1.4倍,为危急缺陷,应汇报值班调控人员申请停运处理。
5)发现泄漏电流读数低于初始值时,应检查避雷器与监测装置连接是否可靠,中间是否有短接,绝缘底座及接地是否良好)牢靠,必要时通知检修人员对其进行接地导通试验,判断接地电阻是否合格。
6)若检查无异常,并且接地电阻合格,可能是监测装置有问题,为一般缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理。
7)若泄漏电流读数为零,可能是泄漏电流表指针失灵,可用手轻拍监测装置检查泄漏电流表指针是否卡死,如无法恢复时,为严重缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理。
