计算如下图所示的压力式液位计的调校量程范围及迁移量,已知h1=5m,h2=1m,ρ=1.0g/cm3。
正确答案:
由上图可知,液位计测量量程为P=ρgh1=1.0×9.8×5=49(kPa);
迁移量A=ρgh2=1.0×9.8×1=9.8(kPa)
则仪表调校量程范围为9.8~58.8kPa。
迁移量A=ρgh2=1.0×9.8×1=9.8(kPa)
则仪表调校量程范围为9.8~58.8kPa。
答案解析:有