发电厂有1600kVA两台互为备用的干式厂用变,Dyn1l,6.3/0.4kV,UD=6%,中性点直接接地。假设电动机内及引出线单相接地相间短路整定电流为1530A,电缆长130m,相间短路保护灵敏系数为()。
- A、1.5,不需要另加单相接地保护
- B、1.5,需要另加单相接地保护
- C、1.2,不需要另加单相接地保护
- D、1.2,需要另加单相接地保护
正确答案:A
答案解析:有