在煤气设备上动火有哪些规定?
正确答案:
(1)、在运行中的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压,动火部位应可靠接地,在动火部位附近应装压力表或与附近仪表室联系。
(2)、在停产的煤气设备上动火,则应可靠地切断煤气来源,并将内部煤气吹净;吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用氮气吹扫置换。吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上拴、拉电焊线,煤气设施周围40米内不应有火源。
(3)、煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应检测一氧化碳浓度低于30mg/m3;进入煤气设施内部作业需检测含氧量在19.5%-23%之间。
(4)长期检修或停用的煤气设施,应打开上、下人孔、放散管,保持设备内部的自然通风。
