水解系统开车时操作站LT-35液面指示最大,而现场视镜指示在50%(视镜正常),经检查线路部分无故障,现场与总控指示一致,应如何处理?
正确答案:
1)检查变送器根部阀、三阀组是否投用正常。
2)检查变送器导压回路是否有泄漏。
3)停反吹蒸汽阀,检查变送器指示是否正常,若不正常,
4)停表排污,检查变送器导压回路是否畅通。
5)冷凝液建立充分后投表,检查变送器指示是否正常,若不正常,校验变送器或更换。若正常,缓开正负导压管反吹蒸汽阀,使变送器指示不变。
2)检查变送器导压回路是否有泄漏。
3)停反吹蒸汽阀,检查变送器指示是否正常,若不正常,
4)停表排污,检查变送器导压回路是否畅通。
5)冷凝液建立充分后投表,检查变送器指示是否正常,若不正常,校验变送器或更换。若正常,缓开正负导压管反吹蒸汽阀,使变送器指示不变。