LIC-704指示波动,如何处理?
正确答案:一、将该回路打到手动,若不波动,改变调节参数。
二、波动
(1)检查调节阀是否波动,是:处理调节阀。
(2)检查浮筒机械部分是否有滞涩、松动现象,清洗疏通喷嘴挡板;
(3)检查放大器是否有堵、漏等故障,检查气源风表变化及输出风表变化;是:清洗放大器或更换放大器。
(4)若指示仍波动,关浮筒的上下截止阀,打开排污阀使指示回零,重新投表。
(5)检查气/电转换器是否波动,是:更换转换器,否:进行线路检查,检查回路是否有虚接。
二、波动
