变压器非电量保护装置B类检修项目包括哪些具体的内容?
正确答案:
包括:
1、突发压力继电器检查。
1)密封应良好,无漏油、漏水现象;
2)必要时进行校验,检验不合格的应及时更换;
2、温度计检查。
1)温度计内应无潮气凝露;
2)必要时进行校验,检验不合格的应及时更换。
3、本体、有载气体继电器检查。
1)无残留气体,无渗漏油;
2)必要时进行校验,检验不合格的应及时更换;
3)继电器防雨罩应完好无锈蚀,必要时除锈修复。
4、压力释放阀(安全气道)检查。
1)无阻塞,无喷油、渗油现象,接点位置正确;
2)必要时进行校验,检验不合格的应及时更换;
3)安全气道结合B修更换为压力释放阀。
