某施工现场的施工日志记录显示:“2013年1月11日室外气温零上2度,现场继续进行大体积混凝土施工”。审核员问:“项目上是否采取了一些具体的冬季施工措施?”,项目施工责任工程师说:“是否采取措施记不清了,反正施工时工人都在场,而且混凝土施工都已经验收合格了”。

正确答案: 不符合标准10.5.1-5条款:施工企业应根据施工现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。
不符合事实:某施工现场的施工日志记录显示:“2013年1月11日室外气温零上2度,现场继续进行大体积混凝土施工”。但未采取一些具体的冬季施工措施。
答案解析:
进入题库查看解析