计算题:用分度号为S的热电偶和动圈式仪表构成测温系统如图所示,冷端温度补偿的平衡温度为20℃,图中t=1300℃,t1=80℃,t0=30℃,t2=25℃,动圈式仪表的机械零位为0℃。 试求: (1)动圈式仪表的温度示值所对应的电势值? (2)要想使示值与实际温度相符,应作何处理? Es(1300,0)=13.159mV,Es(30,0)=0.173mV, Es(80,0)=0.502mV, Es(20,0)=0.113mV, Es(25,0)=0.143mV
正确答案:
(1)Es(t,0)=Es(1300,20)
=13.159-0.113
=13.046(mv)
(2)要使示值与实际温度相符,应将机械零点调至20℃
Es(t,0)=Es(1300,20)+Es(tm,0)
=Es(1300,0)
∵t=1300℃
∴tm=20℃
=13.159-0.113
=13.046(mv)
(2)要使示值与实际温度相符,应将机械零点调至20℃
Es(t,0)=Es(1300,20)+Es(tm,0)
=Es(1300,0)
∵t=1300℃
∴tm=20℃
答案解析:有