水罐消防车最大供水距离和最大供水高度是如何计算的?一般为多少?

正确答案:⑴最大供水距离计算:Sn=(rHb-hq-H1-2)/hd
式中:Sn——消防车最大供水距离,水带条数;r——消防车泵扬程使用系数,具体根据车况确定,一般取值为0.6~0.8,新车或特种车可取值为1;Hb——消防车水泵出口压力,104Pa;hq——水枪喷嘴处压力,104Pa;H1-2——标高差,m,即消防车停靠地面与水枪手站立位置垂直高度差;hd——每条水带的压力损失,104Pa。
⑵最大供水高度计算:H1-2=Hb-hq-hd
式中:H1-2——消防车的供水高度,m;Hb——消防车水泵出口压力,104Pa;hq——水枪喷嘴处压力,104Pa;hd——水带系统的压力损失,104Pa。
⑶一般为:普通消防车采用65mm胶里水带单、双干线最大供水距离为35条水带、635米;中低压泵消防车最大供水距离为85条水带、1500米。扑救建筑火灾,供水线路总长度应为室外水带(3条)、室内机动支线水带(2条)和登高水带长度之和进行计算。登高水带的长度可为实际供水高度的1.2倍;沿楼梯铺设水带时,登高水带长度为实际供水高度的2倍。