定冷水系统的运行规定?
正确答案:
1、发电机定子线圈水冷系统应在发电机充氢且压力正常后投入.
2、定子线圈充水前确认发电机内部水路气密试验合格.
3、发电机正常运行期间应保持定子线圈冷却水的额定流量69m3/H,冷却水进口压力不大于0.15MPa,应保持定冷水水质合格.
4、发电机定子线圈冷却水运行时冷却水进水温度在40-45℃,出水温度67-72℃.
5、发电机定冷水系统安装完毕或大修及水路阻塞以后,水路系统要按厂家要求进行正、反冲洗,冲洗合格方允许投入运行.发电机定子线圈反冲洗只允许发电机停止时进行.
6、严禁CO2进入定子冷却水内.
