按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定,零线与接地线应始终分开,说明对这一条款的理解,并叙述其检验内容和方法?
正确答案:
1)规定中的零线是指供电系统的工作零线N,它是220V电路使用,接地线系指供电系统中的保护零线PE,它是接于电设备金属外壳,始终分开是指从供电变压器起到用电设备为止,工作零线N于保护零线PE不能重合。供电电源必须是三相五线制供电,既TN-S供电系统。
2)检验方法:将主电源断开,在进线端断开零线,用万用表检查零线和地线之间是否连通,如连通则零线于接地线没有分开,如不通则说明零线和接地线分开。
3)若为三相四线制的应把中性线在主开关前,重复接地后分成零线于保护线PE.
2)检验方法:将主电源断开,在进线端断开零线,用万用表检查零线和地线之间是否连通,如连通则零线于接地线没有分开,如不通则说明零线和接地线分开。
3)若为三相四线制的应把中性线在主开关前,重复接地后分成零线于保护线PE.
答案解析:有