多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

简述闭式水系统故障处理?

正确答案: 1、闭式冷却水母管压力下降,应检查泵出口压力,闭式水箱水位,有关放水阀是否关闭严密,针对原因处理。若泵出力不足或出口压力低于0.4MPA,应确认备用泵自启动,否则手启。
2、闭式水母管压力晃动幅度较大,并伴有电机电流晃动,一般是闭式冷却水箱水位低或泵内进空气所致,若为水箱水位低,应及时补至正常,若是泵内进空气,则应打开泵进出水管放气阀进行放气,严重汽化时应切备用泵。
3、闭式水泵振动大,应检查泵是否发生汽化,泵组轴承及泵内是否有异音,发生上述异常应立即切备用泵。
4、电机电流异常增大,应切换至备用泵运行。
5、若闭式水水质变差有可能是补充水源污染所致,也有可能是闭式水热交换器内漏引起。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题