对以下案例进行分析说明事故原因、暴露的问题和防范措施。 事故经过:某电力公司线路工区带电班在对35KV带电拆除导线遗物时,在工作前没有对工具进行检查,到达工作现场后甲某将绝缘小绳抛过有杂物导线,之后又将绝缘小绳循环拉至杂物点处,致使受潮的绝缘绳靠近导线并在工作中泄漏电流增大,幸好本工作人员反应快及时摆脱了受潮的绝缘绳,没有导致工作人员被击伤。事后得知该绝缘绳在前天工作中另一班组使用受潮后归还仓库时,没有告知仓库管理员。

正确答案: (1)故事原因及暴露问题:
1)现场工作负责人及工作人员没有对工器具绝缘部分外观检查及测试。
2)仓库管理员没有按规定对入库的绝缘工器具进行检查。
3)工作班在工作中使绝缘工器具具受潮归还仓库时,没有按规定对已不合格的绝缘工器具
进行及时清理,并与合格的工器具混放。
4)多班组共同使用同一仓库工器具时,管理混乱,对带电绝缘工器具没有履行告知手续,
班组间缺乏沟通,彼此不了解工器具在其他班组使用情况。
(2)防范措施:
1)工作开始前要对绝缘工器具进行外观检查及绝缘测试。
2)仓库管理员要履行职责,保证绝缘库出入工具的合格,严格按照《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》要求对带电作业工具保管、使用。
3)工作中工器具意外损坏或受潮时要及时处理,不能及时解决的要告知仓库管理员,严格禁止带电作业库放置不合格的工器具。
答案解析:
进入题库查看解析