某变电站有一套备用电源自投装置(备自投),在工作母线有电压且断路器未跳开的情况下将备用电源合上了,检查备自投装置一切正常,试判断外部设备和回路的主要问题是()。
- A、工作母线电压回路故障和判断工作断路器位置的回路不正确;
- B、备用电源系统失去电压;
- C、工作母联瞬时低电压;
- D、工作电源电压和备用电源电压刚好接反。
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某变电站有一套备用电源自投装置(备自投),在工作母线有电压且断路器未跳开的情况下将备用电源合上了,检查备自投装置一切正常,试判断外部设备和回路的主要问题是()。
微信扫一扫手机做题