有一台分度号为K(EU一2)测量范围为0~1000,C的动圈式温度仪表,检定结果为E://20.65毫伏,E正=20.82毫伏,E反20.74毫伏,计算基本误差、回程误差和平均误差。

正确答案: 根据公式,正向基本误差:δE正=E一E正=20.65—20.82=一0.17(毫伏)
反向基本误差:δE反=E—E反=20.65—20.74=—0.09(毫伏)
回程误差:△E=E正一E反=20.82—20.74=0.08(毫伏)
平均误差:δE=[(一0.17)+(一O.09)]/2=一0.13(毫伏)
正、反向基本误差分别为一0.17毫伏和一o.09毫伏。回程误差和平均误差分别为0.08毫伏和一0.13毫伏。