计算题:有两台同步发电机作准同期并列,由整步表可以看到表针转动均匀,其转动一周的时间为5s,假设断路器的合闸时间为0.2s,求应在整步表同期点前多大角度发出脉冲。
正确答案:
式中T——差电压的周期;
tH——断路器的合闸时间。
故应在整步表同期点前14.4°发出合闸脉冲。
式中T——差电压的周期;
tH——断路器的合闸时间。