船检人员在对某船长为100m的沿海货船舱底排水系统检验时发现,该船设置独立动力舱底泵2台,其中一台由压载泵代替,该压载泵选用的是非自吸泵,且自货舱污水井至泵吸口管路上安装有滤网、吸口、普通截止阀。 请问上述安装是否满足法规要求?为什么?
正确答案:
不满足法规要求。因为:压载泵是非自吸泵或带自吸装置的泵。舱底管路未设止回阀。
答案解析:有