CO设计浓度的取值?
正确答案:
1)采用全横向通风方式与半横向通风方式时,CO的设计浓度为当隧道长度≤1000m时,取250ppm,当隧道长度≥3000m时,取200ppm;当隧道长度在两者之间时,可按插值法取值。
2)交通阻滞时,阻滞段的平均CO设计浓度可取300ppm,经历时间不超过20min,阻滞段的计算长度不宜大于1km。
3)人车混合通行的隧道长度不宜超过2000m,其设计浓度为:≤1000m时,取150ppm,≥2000m时,取100ppm,两者之间按插值法取值。
2)交通阻滞时,阻滞段的平均CO设计浓度可取300ppm,经历时间不超过20min,阻滞段的计算长度不宜大于1km。
3)人车混合通行的隧道长度不宜超过2000m,其设计浓度为:≤1000m时,取150ppm,≥2000m时,取100ppm,两者之间按插值法取值。
答案解析:有