在Yo/Δ-11组别变压器Δ侧发生AB两相短路时,对Y侧过电流、低电压保护有何影响?设变压器变比为1。 (1)作出变压器正常运行时的电流相量图; (2)求Δ侧故障电压及故障电流相量; (3)用对称分量图解法分析,对Y侧过电流、低电压保护的影响; (4)反映Δ侧两相短路的Y侧过电流元件、低电压元件、阻抗元件应如何接法。
正确答案:
(1)Yo/Δ-11组别变压器正常运行时的电流相量图:

(2)Δ侧AB故障,故障电流相量分析:

从相量图可以看出,Y侧有两相电流为IK/1.732,有一相为2IK/1.732,如果只有两相电流继电器,则有1/3的两相短路机会短路电流减少一半。
(3)故障电压相量分析:

在Y侧的相电压,有一相为0,另两相为大小相等、方向相反的电压。
(4)反映Δ侧两相短路的Y侧过电流元件、低电压元件、阻抗元件,通过分析应采取如下接法:
电流元件:如果Y侧的TA为Y接线,则每侧均设电流元件;如果为两相式TA,则B相电流元件接中性线电流(-B)相。
电压元件:三个电压元件接每相相电压。
阻抗元件:按相电压和相电流接法。

