调车信号继电器XJ为什么采用缓放型继电器?
正确答案:
一是在XJJ第四组接点转接过程中,不应使XJ失磁落下;
二是在调车人工解锁时当QJ励磁吸起后,利用XJ的缓放性能,以XJ第一组后接点,切断XJJ1-2线圈的电路迫使XJJ必须通过条件电源“KZ-RJ-H”重新励磁,以保证所规定的人工解锁延迟时间;
三是依靠XJ的缓放,用其前接点接通正常解锁电路;
四是延迟向10线供出KF的断电时间。
二是在调车人工解锁时当QJ励磁吸起后,利用XJ的缓放性能,以XJ第一组后接点,切断XJJ1-2线圈的电路迫使XJJ必须通过条件电源“KZ-RJ-H”重新励磁,以保证所规定的人工解锁延迟时间;
三是依靠XJ的缓放,用其前接点接通正常解锁电路;
四是延迟向10线供出KF的断电时间。