轨道空闲但衰耗盘面板"轨道占用"指示灯红灯点亮。原因为站联电缆断线,请写出查找过程。
正确答案:
(1)用数字选频表测试衰耗盘面板“发送功出”插孔,电压正常。
(2)用数字选频表相应频率挡,测试衰耗盘“轨入”插孔,主轨道输入电压正常。
(3)用数字选频表直流挡,测试衰耗盘面板“GJ(z)、GJB.、GJ”插孔,无直流电压输出。
(4)该区段为站间分界区段,应设置短小轨道检查继电器XGJ(邻)。到区间组合柜查看,该区段XGJ(邻)处于落下状态;用数字选频表直流挡或万用表直流25V挡测量区间综合柜QZH-I)30-5、6端子电压,无24V直流电压。
(5)通知前方站对相邻区段衰耗盘面板进行测试,各插孔电压正常。
(6)前方站信号工区人员到区间组合柜查看,小轨道继电器XGJ处于吸起状态;用数字选频表直流挡或万用表直流25V挡测量区间综合柜QZH-1)29-5、6端子电压,有24V直流输出。因此判断是站联电缆中向对方站提供24V直流电源的芯线断线。
