某供电营业所有三条出线,某月甲线供电量为180000kW.h,售电量为172000kW.h;乙线供电量为220000kW.h,售电量为209000kW.h;丙线为无损户,供电量为400000kW.h。试求该供电营业所当月综合线损率和有损线损率各为多少?
正确答案:
答:该供电营业所总供电量=180000+220000+400000=800000(kW.h)
总售电量=172000+209000+400000=781000(kW.h)
综合线损率=[(总供电量—总售电量)/总供电量]×100%
=[(800000—781000)/800000]×100%
=2.38%
该供电所有损供电量=180000+220000=400000(kW.h)
有损售电量=172000+209000=381000(kW.h)
有损线损率=[(有损供电量—有损售电量)/有损供电量]×100%
=[(400000—381000)/400000]×100%
=4.75%
