煤气母管压力波动大原因、处理。
正确答案:
原因:
1)焦化厂人员调整不当。
2)风机异常停运。
3)1#、2#炉投运和停运分支煤气燃烧器,导致煤气波动。
4)煤气管道积水量大。
5)煤气母管压力测点显示不准。
处理:
1、联系焦化厂查明原因,如风机跳闸给予处理,并及时调整。
2、投停分支煤气燃烧器时注意母管压力波动。
3、检查煤气母管疏水器是否堵塞,导致不能正常运行疏水。
4、及时联系检修检查煤气母管压力测点准确性。
5、对疏水器定期反冲洗,保证煤气母管正常疏水。
