锅炉尾部烟道挡板分有三个再热和两个过热挡板,它的调节方式?执行机构?调节的范围有多大?
正确答案:
再热器调温挡板的主调节信号为高温再热器出口汽温,当再热器调温挡板在自动方式时,再热器喷水减温器的设定值为574℃;如在手动状态,则再热器喷水减温器的设定值为569℃。
过热器烟气挡板跟踪再热器调温挡板的开度,原则上是不能进行手动操作的。两者的开关方向相反。目的是保证尾部烟道有足够的通流面积。它们的开度关系为一组阶梯形的开度曲线。具体可以查阅SA、MA、图06325/B、221/C、C、/63000/X./0064。
再热器调温挡板和过热器调温挡板都有开度下限。都不能全关。具体下限要根据锅炉燃烧调整试验来确定。哈锅提供的设计值为参考值,并没有标明开度下限。估计应该有所修正。
两种烟气挡板的执行机构都为气动,失气时保位。
