制冷系统怎样移出制冷剂?
正确答案:
在检修制冷系统故障时,制冷剂无法在贮液筒或冷凝器中贮存的情况下,必须移出制冷剂。在小型制冷设备中,制冷剂的用量悬殊,有的多达十多公斤,有的则较少。这要根据设备的种类,使用环境和条件,以及制冷剂类别等多种因素而定。一般来说,3kg以下的可直接放入大气,不再回收利用,这虽然不经济,但因制冷剂数量少,回收价值不大,且可免去许多繁杂的操作。对于需要回收再利用的,就要准备一个足以能够容纳排出制冷剂容量的钢瓶,把制冷剂压入钢瓶中贮存,开启式压缩机可自己将制冷剂排出系统并压入钢瓶。半封闭和全封闭式压缩机不宜采用。因为它们的电动机绕组靠制冷剂冷却,在缺乏制冷剂的条件下运行,可能导致电动机发热烧毁。所以,很多全封闭式压缩机不设臵吸排气三通阀,它们需要移出制冷剂时,需另用一台开启式压缩机来进行。
开启式压缩机抽排制冷剂的操作步骤如下:
1.关闭排气三通阀上的旁通孔,用铜管将旁通孔和备用钢瓶阀嘴连接、旋紧(钢瓶需经过干燥及真空处理)。
2.把备用钢瓶浸在冷水中或放在自来水龙头下,以备工作时对钢瓶淋水冷却。
3.开启吸气三通阀至三通位臵,系统各阀也应处正常的开启状态。
4.稍微旋松钢瓶嘴上的连接螺帽,并从排气三通阀上的旁通孔缓慢放出制冷剂,将钢管内的空气排除后,将旁通阀关闭,螺帽旋紧。
5.先对备用钢瓶冷却,再开启钢瓶阀、排气三通阀上的旁通孔。
6.将吸气三通阀关小些(控制吸气量及冷凝压力),开启压缩机。
7.排气压力不要超过1.5MPa,当压力逐渐降低时,开大吸气三通阀,使吸气量增加。当吸气压力表指针接近0MPa时,说明系统内已基本无制冷剂,此时立即关闭钢瓶阀。移出制冷剂的操作完成。值得注意的是:加装有低压继电器的设备,应将触点接至短路,以免在压缩机运行中自动停车,另外,在操作前还要确认系统管路无堵塞、循环畅通,否则,移出制冷剂的工作将不能一次性完成。
