对零序电流互感器的安装有哪些要求?为什么?
正确答案:
安装零序电流互感器时,要将电缆头和零序电流互感器的支架隔开,并把电缆头的接地线穿过互感器的窗口接地。这样做是因为发生接地故障时,故障电流可通过故障线路和非故障线路的电缆铅皮和铠甲流回来,此电流沿非故障线路电缆的导电外皮流回来,可使非故障线路的零序电流增加,造成非故障线路误动,同时,由于非故障电缆外皮分流接地电流,将佼流过故障线路的零序电流减少,使保护灵敏度降低,为此将电缆头的接地线穿过零序互感器的窗口接地,可使流进电缆外皮的接地电流从地线流出,这样不会在零序电流互感器的铁芯里产生磁通,从而消除上述影响。
答案解析:有