如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15Ω,Zs1.min=10Ω,Zs2.max=20Ω,Zs2.min=15Ω,z1=0.4Ω/km,φlm=75°,φd=75°;可靠系数Kk′=Kk″=0.8。 1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。 2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一段是否动作?为什么?
正确答案:
2.线路AB的一段定值为:;方向阻抗继电器园半径为:,因此,保护A出口20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:,位于方向园的园心;过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外。
2.线路AB的一段定值为:;方向阻抗继电器园半径为:,因此,保护A出口20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:,位于方向园的园心;过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外。
答案解析:有