机组跳闸后的处理。
正确答案:
锅炉紧急停炉后处理如同MFT处理。
MFT后处理
⑴CCS将运行方式自动切至“锅炉为基础”
⑵未自动跳闸的一次风机,磨煤机应立即手动停止
⑶检查油阀关闭,燃油总阀关闭
⑷电泵应自启动,否则人为启动,维持汽包水位
⑸确认减温水全部关闭
⑹汽轮机跳闸
⑺电除尘停止运行
⑻吹灰器应跳闸
⑼辅助风,燃料风挡板应全开
⑽磨煤机冷风挡板应全开
⑾维持30%额定风量,保持炉膛压力正常,进行通风吹扫,通风时间不少于5分钟
⑿排风系统故障跳炉,应进行事故后吹扫
⒀及时消除故障,做好热态启动准备
⒁如故障难以在短时消除,按常规停炉处理
汽机紧急停机时,具体操作为:
①在OIS盘或DEH盘上同时按下两个“紧急停机”按钮或者在汽轮机机头将汽轮机脱扣手柄搬至“跳闸”位置。
②汽轮机跳闸后,确认发电机出口两个主开关跳开,发电机与电网解列。
③打开凝汽器真空破坏阀,破坏真空同时将运行的真空泵立即退出运行。
④停止轴封系统运行,在失电的情况下就地关闭主蒸汽、冷再热蒸汽等辅助汽源的手动隔离门。
⑤在OIS盘上确认所有的疏水阀开。
⑥其余操作如同正常停机处理。
电气侧检查发电机是否跳开,未跳先切换厂用电,立即按“汽机紧急停机”按钮,检查有功小于-9MW后,断开发电机两只主开关2230、2231(2272、2270)及励磁开关41、进行紧急停机。
MFT后处理
