多做题,通过考试没问题!

煤矿安全生产知识竞赛

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>煤矿安全生产知识竞赛

AWJ一90A型高低浓度甲烷传感器安装使用与维护。

正确答案: 1)吊挂安装AWJ--90A高低浓瓦斯传感器,频率信号传送给分站。若传感器电源由分站供给,则传感器安装位置与系统分站距离不大于1km;若就地供电,则传感器安装位置与系统分站距离可达5km。可通过KP5001矿用本安电路用分线盒与分站连接。
2)正确连接电源与传感器,仪器显示“AAA”,l5s内按动显示键,仪器显示“ddd”,进入参数设定状态。参数设定完成后,按启动键,仪器显示“AAA”,等待l5s后进入正常检测工作状态,自检灯开始闪光。
3)仪器以2s为周期不断检测环境中CH4气体含量,通过串行口将其传送给分站。如检测到CH4浓度超过设定的报警值,发出声光报警。
4)根据测得的瓦斯浓度自动切换量程,当高浓传感器工作时,红色指示灯亮。
5)使用一段时间后,若灵敏度下降,仪器偏差超过允许范围,需对仪器进行标定。标定周期为10~15天,由经过培训的瓦斯检测员完成。