500kV交流母线故障如何处理?
正确答案:
(1)立即汇报调度和有关领导、相关部门;
(2)检查母线保护动作情况,判断母线故障;监视系统运行情况,并按调度规定调整负荷;
(3)全面检查故障范围内的一次设备,查找故障原因;
(4)找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后,经调度同意后对停电母线恢复送电;
(5)找到故障点但不能迅速隔离的,则将该母线转检修;
(6)对一次设备全面检查未发现故障,经处主管生产的领导批准并报调度同意后,可对故障母线试充电一次,试送电断路器必须完好且保护加用正常,母线保护加用正常;
(7)如果是失灵保护动作引起母线失压,应全面检查断路器情况,将故障断路器停用,经调度同意后,可对母线进行充电,正常后,恢复运行。