断路器和隔离开关经新安装装置检验及检修后,继电保护试验人员需要了解哪些调整试验结果?
正确答案:
(1)与保护回路有关的辅助触点的开、闭情况或这些触点的切换时间。
(2)与保护回路相连接的回路绝缘电阻。
(3)断路器跳闸及辅助合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、合闸电流。
(4)断路器最低跳闸电压及最低合闸电压。其值不低于30%额定电压,且不大于65%额定电压。
(5)断路器的跳闸时间、合闸时间以及合闸时三相触头不同时闭合的最大时间差,如大于规定值而又无法调整时,应及时通知继电保护整定计算部门。
(6)电压为35kV及以下的断路器,如没有装设自动重合闸或不作同期并列用时,则可不了解有关合闸数据。
