电焊工彭某和普工邱某上班时,发现焊机被淋湿,周围都是积水。彭某将焊机电源开关合上,发现外壳冒出火花就跑去把电源箱开关分断,实际上焊机是就近并接在另一单位空压机的电源箱上。彭某检查焊机后未发现异常,就去找木板想把焊机抬高。此时,有人需用空压机就合上电源箱开关,只听邱某大叫一声倒在焊机上触电死亡。事故原因分析:()
- A、焊机受潮引起外壳带电
- B、发现焊机异常情况处理不当
- C、违反“一机一闸”操作规程
- D、未分断焊机电源开关
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
