简述K5B系统工作正常,信号不能开放或道岔不能操动的故障处理流程。
正确答案:
①室内外确认故障现象。
②检查故障设备的联锁驱动继电器(信号机的LXJ或DXJ,道岔的DCJ或FCJ)是否正常吸起。
③若不能吸起则测量继电器线包电压,有电压不能吸起则更换继电器后恢复正常。
④若不能吸起则测量继电器线包电压,无电压则检查继电器驱动线路和更换联锁PIO板后恢复正常。
②检查故障设备的联锁驱动继电器(信号机的LXJ或DXJ,道岔的DCJ或FCJ)是否正常吸起。
③若不能吸起则测量继电器线包电压,有电压不能吸起则更换继电器后恢复正常。
④若不能吸起则测量继电器线包电压,无电压则检查继电器驱动线路和更换联锁PIO板后恢复正常。
答案解析:有