某写字楼工程外墙装修用脚手架为一字型钢管脚手架,脚手架东西长68m,高36m。2003年10月10日,项目经理安排3名工人对脚手架进行拆除,由于违反拆除作业程序,当局部刚刚拆除到24m左右时,脚手架突然向外整体倾覆,架子上作业的3名工人一同坠落到地上,后被紧急送往医院抢救,2人脱离危险,1人因抢救无效死亡。事后经调查,拆除脚手架作业的3名工人刚刚进场两天,并非专业架子工,进场后没有接受三级安全教育,在拆除作业前,项目经理也没有对他们进行相应的安全技术交底。请简述一般脚手架搭设作业的安全技术措施。

正确答案:1) 架上作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,并站稳把牢。
2) 未设置第一排连墙件前,应适当设抛撑以确保架子稳定和架子上作业人员的安全。
3) 在架上传递、放置杆件时,应注意防止失衡闪失和滑落。
4) 安装较重的杆部件或作业条件较差时,应避免单人操作。
5) 剪刀撑、连墙件及其他整体性拉结杆件应随架子高度的上升及时装设,以确保整体稳定。
6) 搭设过程中,架子上不得集中超载堆置杆件材料。
7) 搭设过程中应统一指挥、协调作业。
8) 确保构架的尺寸、杆件的垂直度和水平度、节点构造和紧固程度符合设计要求。
9) 禁止使用规格、材质不符合要求的配件。
10) 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止脚手架搭设作业。