多做题,通过考试没问题!

用电营销考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>用电营销考试

有一台额定容量为500VA,额定电压为380/127V的控制变压器,二次侧接有127V、260W、cosφ=0.5的感性负荷,试求一、二次的额定电流。该控变能否带这一负荷长期运行?为什么?

正确答案: 由已知条件,得一、二次额定电流为I1N=SN/U1N=500/380=1.32A.I2N=SN/U2N=500/127=3.9A.
当二次侧接有127V、260W、功率因数为0.5感性负荷时,则该负荷电流为:
I2=P2/(U2cosφ)=260/(127×0.5)=4.1A.
由于二次负荷电流I2大于二次额定电流I2N,即4.1大于3.9,为超载状态,故不宜带这一负荷长期运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题