差压式流量计在满量程的30%以下一般不宜使用,为什么?如果出现这种情况,该如何处理?

正确答案: ①流量测量中,国家标准规定:节流装置适用的流量比为30%(最小流量:最大流量=1:3)。这是因为差压与流量平方成比例,流量比低于30%,精度就不能保证。另外,流量小于30%时,雷诺数往往低于界限雷诺数,流量系数α不是常数,造成流量测量不准。
②流量低于满量程的30%时可作如下处理:
a.工艺允许降低最大流量,而且雷诺数足够大时,则可通过改孔板尺寸或仪表量程解决。
b.用其它类型流量计,如涡轮流量计等。