发电机冷却装置运行中的规定有哪些?

正确答案: 1.一组氢冷器退出运行时,发电机允许带额定负荷的70%(一部75%),且各部温度不得超过允许值,并无其它异常现象发生。
2.发电机在额定氢压下运行时,漏氢量24小时不大于16.7(一部10)m3。
3.当发电机氢气除湿机投入运行时,应将氢气干燥箱退出运行。反之应投入氢气干燥箱。
4.定子内冷水压正常运行时应比氢压低0.05—0.1MPa,且符合发电机正常运行时内冷水压的标准。