有载调压开关调整电压档位时的规定是怎样?
正确答案:
1)对变压器及有载调压装置进行全面的检查,应无异常现象;做好调整记录。
2)调整有载调压分接头时,应点动逐级调压,同时监视分接位置及电流电压的变化,如果出现分接头连续动作的情况,应立即断开操作电源,而后用手动方式将分接头调至合适的位置。
3)有载调压变压器停运6个月以上,要重新投入运行时,对有载调压装置应用手动机械方式对整个调节范围往返两次试验;长期不调和长期不用的分接位置的有载分接开关,应在停运时,在最高和最低分接头间试操作几个循环。
4)变压器过载或运行异常时,禁止调节变压器的有载调压分接头。
