考虑进入建筑物的外来导电物为电力线路(TN-S制)、信号线路、闭路电视线路、金属管道时,设击在建筑物上的雷电流为150KA,问电力线路上可能分配到的雷电流为每相多少KA?
正确答案:
根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
建筑物遭受150KA直击雷击电流时,外来导体上可能遭受的雷击电流约为:
150KA÷2=75KA
电力线路上每相可能分配到的雷电流幅值为:
75KA÷3÷4=6.25KA
建筑物遭受150KA直击雷击电流时,外来导体上可能遭受的雷击电流约为:
150KA÷2=75KA
电力线路上每相可能分配到的雷电流幅值为:
75KA÷3÷4=6.25KA
答案解析:有