计算题:一组穿心式电流互感器额定变比为150/5,本应串2匝后按15倍倍率结算电量,因某种原因错串成4匝。已知实际结算电量为10000kW·h,计算应退补电量多少?

正确答案: 退补电量=实际结算电量X[(正确匝数-错误匝数)/错误匝数],计算值正为补电量,负为退电量。代入数据得退补电量=10000X[(2-4)/4]=-5000(kW.h)值为负,故应退电量5000kW.h。答:应退电量5000kW.h。