计算题:有一客户的电能表上标有“200/5、10000/100、×100”字样,其实际装配400/5A电流互感器和35000/100V电压互感器,某月,电能表表码读数差为275。请计算该电能计量装置实际计度电能数。
正确答案:
设该计量装置实际计度倍率为X,则有(200/5)X(10000/100)∶100=(400/5)X(35000/100)∶XX=100X(400/5)X(35000/100)÷(200/5)X(10000/100)=700计度电能=700X275=192500(kW.h)
实际计度电能为192500kW.h。
实际计度电能为192500kW.h。
答案解析:有