场景:2000年×月×日,某发电厂运行班某某二人根据下列倒闸操作票顺序将110kVⅢ段母线2YYH电压互感器由检修状态转为运行状态的复电操作。 1.接地调令:将110kV Ⅲ段母线2YYH电压互感器由检修状态转为运行状态; 2.收回110kV Ⅲ段母线电压互感器所有工作票; 3.收回110kV Ⅲ段母线电压互感器所有悬挂的标示牌(共3块); 4.拉开110kV Ⅲ段母线电压互感器15349G接地刀闸; 5.检查110kV Ⅲ段母线电压互感器15349G接地刀闸三相确已拉开到位; 6.合上110kV Ⅲ段母线电压互感器二次负荷开关3ZK、4ZK; 7.给上110kV Ⅲ段母线电压互感器二次回路保险4RD、5RD、6RD; 8.合上110kV Ⅲ段母线电压互感器1534G一次隔离开关; 9.检查110kV Ⅲ段母线电压互感器1534G一次隔离开关三相确已合上到位且接触良好; 10.操作完毕,全面检查无异常; 11.汇报调度,更改模拟图板; 根据以上操作,回答下列问题 上述PT倒闸操作步骤是否正确?如不正确,请指出错误的地方并修改。
正确答案:
上述PT倒闸操作步骤不正确。
A.操作步骤中的第6、7项与第8、9项顺序相反,PT复电操作应先操作一次侧再操作二次侧,以免造成反充电。所以操作步骤中的第8、9项的操作内容应在第6、7内容之前。
B.在对上述PT二次负荷开关或保险操作完毕后未进行检查(用万用表或电笔),确认二次保险或开关接触良好。所以在操作步骤中第7项的后面还应加上“用万用表或电笔检查PT二次保险或开关接触良好,三相电压正常”。
