金属氧化物避雷器的结构和特性参数是什么?
正确答案:
金属氧化物避雷器的内部元件由中间有孔的环形氧化锌电阻片组成,孔中穿有一根有机绝缘棒,两端用螺栓紧固而成,内部元件装人瓷套内,上下两端各有一个压紧弹簧压紧。瓷套两端法兰各有一压力释放出来,以防瓷套爆炸和损坏其他设备。避雷器根据电压高低可用若干各元件组成,顶部装有均压环,底部装有绝缘基础,用来安装避雷器的动作计数器和动作电流幅值记录装置。金属氧化物避雷器是一种新型保护设备,由于取消了传统避雷器的串联火花间歇,因此不存在间歇放电特性问题。然而,也正因为如此,它长期作用于系统工作电压之下,内部的电阻片要长期通过工作电流。只要系统电压有扰动,这个电流就有可能较大,所以存在热稳定性、老化、寿命等问题,在额定电压选定方面应考虑这些因素。金属氧化物避雷器的这些特点,一般用下列参数表征。
(1)额定电压。额定电压通常取决于系统发生单相接地时,健全相电压升高的数值,并考虑甩负荷、长线路电容效应等因数,在数值上一般都等于或大于由上述因数所引起的暂态过电压幅值。
(2)持续运行电压。持续运行电压指长期施加于避雷器上的工作电压。由于金属氧化物避雷器没有间歇,正常的系统工频相电压长期作用于电阻片上将会引起发热。为了保证一定的使用寿命,其持续运行电压在中性点有效接地系统中应大于或等于最大运行相电压。金属氧化物避雷器的最大持续允许电压约为其额定电压的80%。
(3)工频耐受伏秒特性。工频耐受伏秒特性表明金属氧化物避雷器在规定的条件下,对避雷器施加不同幅值电压与不损坏或不产生热崩溃所允许的最长持续时间的关系。这主要是考虑避雷器在承受暂时过电压之前吸收一定的操作过电压的能量或雷电波过电压的能量(主要是操作波过电压的能量),引起避雷器内部电阻片温度的上升,影响其耐受过电压的能力。
(4)标称放电电流。标称放电电流是用来划分避雷器等级的放电电流峰值。对一定电压等级的电力系统和相应绝缘水平的线路而言,侵入变电站的雷电波作用于避雷器时,一般通过避雷器的放电电流峰值不应超过某一数值,这个数值定为标称放电电流。该放电电流在220kv及以下系统为5kA;330kV系统为10kA;对于500kV系统,当变电站装有两组及以上的避雷器时为l0kA,只有一组避雷器时则为20kA。
在正常运行情况下,氧化锌避雷器内部电流主要是容性的,数量级为lmA到几毫安。通过避雷器和TBX计数器到接地网的电流,除了内部电流外,还有瓷套外部的泄露电流。
(1)额定电压。