400V动力中心母线PT故障时有何现象?如何处理?
正确答案:
现象:
1)400V动力中心母线电压表指示失常,“电压回路断线”光字亮。
2)低电压保护可能动作。
处理:
1)断开400V备自投开关BZT,检查PT二次保险是否熔断,熔断应及时更换。
2)如PT一次侧保险熔断,则立即联系检修检查,处理正常后放上合格的保险。
3)处理正常后投入BZT开关。
