简述更换220KV耐张杆塔双联整串绝缘子的具体操作步骤?

正确答案: ①横担上技工配合导线端技工通过大刀卡、连杆、双钩紧线器与导线端连接起来,将托瓶架安装好;
②横担上技工将经过地面滑车、横担挂点处滑车的白棕绳系在绝缘子上(横担数起第三片绝缘子);
③导线上技工收紧双钩紧线器,使绝缘子呈松驰状态,进行受力震动检查无异常后,取掉绝缘子与导线端单联碗头的弹簧销,使绝缘子与导线脱离;
④利用白棕绳将绝缘子串提松,取掉绝缘子与横担的连接,缓慢将绝缘子串松至地面,再将新绝缘子串吊至杆塔上安装好;
⑤绝缘子串挂好后应检查弹簧销、球头是否齐全到位,碗口方向是否一致,松脱双钩紧线器。