沥青流量计、P乳剂流量计、水流量计调试规范?如何调整CS参数?
正确答案:
一、沥青流量计
1、调节手动回流阀,使流速控制在3.5L/S(波动范围控制在3.3-3.7L/S),回流阀开度调好后,去掉手柄拧紧并做好标记,称量精度控制在1%以内;
青充盈阀是否已检查,沥青充盈阀得电关闭,失电打开;
用秤前先用砝码验秤;
4、调试完后沥青密度修改为1.01;
二、水流量计
1、关闭两回流阀,使DN32打开(Q1.2),水最大流速:L/S,注意检查回流阀(Q3.2)正常工作时是否打开;
2、下回流管路手动回流阀全开,调节上回流管路手动回流阀,使DN32水流速控制在1.25L/S(波动范围控制在1.2-1.3L/S),同时要求DN15水流速控制在(0.5-0.6L/S)之间,回流阀开度调好后去掉手柄拧紧并做好标记,称量精度控制在1%以内;水充盈阀得电关闭,失电打开;
3、水充盈阀(Q1.1),回流阀(Q3.2),DN15(Q1.0)是否已检查;先调试好B配方供水,再验A配方供水;
4、使用秤前先用砝码验秤;
三、P乳剂流量计
1、调节手动回流阀,使P乳剂流速控制在0.55L/S(波动范围控制在0.5-0.6L/S),回流阀开度调好后,去掉手柄拧紧并做好标记,称量精度控制在1%以内;
乳剂充盈阀是否已检查,P乳剂充盈阀得电关闭,失电打开;
3、使用秤前先用砝码验秤;
4、调试完后P乳剂密度修改为1.02;
